chnhzgb


发贴: 132
2019-05-23 16:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ccgy wrote:
老师,看了您的图,有几个建议
一个,母婴室应该临近儿童活动室,电影院里一般很少有母婴室,这个应该就是给儿童活动室配的,您一层大观众厅开向入口大厅的门可以往东移,把西侧那一小块走道让给母婴,也同时避免走道浪费
一个儿童活动室形状比较尴尬
一个西侧疏散通道中间楼梯可以改成电梯,疏散两头应该够了吧
一个专用门厅的楼梯应该是不能在二层开门,直通三层
一个好像没有员工休息室,两间
一个我个人觉得电影院检票口一个就ok,我印象里都是一个,检票人流没有没有那么大,如果为避免没正对大观众厅的尴尬可以把检票口做成斜线,或者就对着大观众厅,不过这个不是很重要,个人喜好而已

老师见笑,整体流线很ok

为什么2楼不能开门,消防门而已,带个警报或者火灾联通就完了。这种门到处都有。这就是管理的事,为什么要多个楼梯去浪费空间?这我很不理解。


fyk帆浪


发贴: 33
2019-05-23 16:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我是局外人,也经常来看这个论坛,对于影院,剧场,我也设计过几个,当然实际工程和考试有区别。考试是一种理想化的题目,集散广场的作用是干嘛用的,如果把散场疏散口放在西边,是否和设计原理违背,广场散的功能减半了。


glqy972


发贴: 31
2019-05-23 17:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我这个有缺陷的图,大家多评价一下,看看能扣多少分




以苇一航之


发贴: 359
2019-05-23 17:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
fyk帆浪 wrote:
我是局外人,也经常来看这个论坛,对于影院,剧场,我也设计过几个,当然实际工程和考试有区别。考试是一种理想化的题目,集散广场的作用是干嘛用的,如果把散场疏散口放在西边,是否和设计原理违背,广场散的功能减半了。

有道理,有经验!
主要出入口次要出入口,既包括入也包括出,它们就是主要的散场口。必要的集散广场面积配套。
其他的出口就是次要的散场口,次要的散场口不要与主要的置于同侧,这是更好的疏散,这就是所谓的设计原理。
东出散场虽然明显不合理,但未必扣分或只扣小分而已。


lwx111


发贴: 21
2019-05-23 17:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子




以苇一航之


发贴: 359
2019-05-24 13:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
好不容易调整了两层平面,发现你们做的无比好。
这一版实在不好意思排在第一位次。





以苇一航之


发贴: 359
2019-05-24 14:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
浏览了一下,我有一个疑问,请各位帮我解释一下。
我怎么就不敢在大观众厅的下面布置-----展厅、专用门厅这些空间呢?
我感觉塞进去个厕所,也有愧疚的感觉?
是我过分了吗?请教了
那个排座下面的空间,高度够吗?这难道不是考核点吗?
这是高进位的不是中进位巨幕影院,我看走眼了吗?


以苇一航之 edited on 2019-05-24 14:21
以苇一航之


发贴: 359
2019-05-24 14:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
真心求教各位了!


这么大的影院,不考剖面关系?不考使用原理?
真的是只摆放几个模块那么简单吗?
请赐教!
散场竟然敢设置在进场的及商业的次出入口?
咱全论坛都不讲一点点专业底蕴了吗?
我可以表示一下怒了不?!


以苇一航之 edited on 2019-05-24 14:56
以苇一航之


发贴: 359
2019-05-24 15:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
是我想多了吗?
展厅的净高一般是多少合适?
门厅的净高一般是多少合适?
排座下面的净高又是多少呢?


以苇一航之 edited on 2019-05-24 15:32
dxling21


发贴: 19
2019-05-24 17:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
内部专用楼梯要和放映区有联系

dxling21


发贴: 19
2019-05-24 17:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这是在考空间,专用门厅和放映室相关联

dayan9991


发贴: 74
2019-05-24 17:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我个人感觉题目的意思就是占用大放映厅的1/3作为展厅,刚好160平米,这样在平面布局也是最合理的!再说题目也没有说展厅是展览什么东西?净高要求多高!否则这个部位布置卫生间,那么二楼的卫生间对应不了,不合理!

dayan9991


发贴: 74
2019-05-24 17:58 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
只有把展厅放在这个区域,才能保证儿童活动空间的完整性!而且题目要求两套厕所之间间距不小于40米,所以这个位置更不可能布置厕所了!

er12345678


发贴: 34
2019-05-24 18:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我也觉得大观众厅下面不是展厅,第一面积表上不要求采光,做到贴外墙的说明和标答不一样。第二展厅这么个1:2的竖长空间怎么看都不像展厅的功能应该有的特征,综上所述,有可能又是个坑。

昆山九世


发贴: 64
2019-05-24 18:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
fyk帆浪 wrote:
我是局外人,也经常来看这个论坛,对于影院,剧场,我也设计过几个,当然实际工程和考试有区别。考试是一种理想化的题目,集散广场的作用是干嘛用的,如果把散场疏散口放在西边,是否和设计原理违背,广场散的功能减半了。

大师您就是不一样,小生仰慕至极.......................................



以苇一航之


发贴: 359
2019-05-25 15:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
下面列举一下论坛里面的图,比较忽视的一些设计原理问题
第一个,大观众厅下面三分之一空间的利用问题。必须不能布置展厅、专用门厅。
题目反复强调大展厅的入场方位,通过残疾人坐席进一步强调,这是高进位。那么粗算一下,从大展厅下坡点到9米线,有效坡降至少是4.5米的一半,因为中间还有缓平段。4.5/2=2.25,扣去结构梁板考虑0.3,那么有效的高度最低值只有1.95米,这个高度怎么可以做展厅?专用门厅?
结论是只能勉强做走道,靠近坡高的一侧,才能勉强安排次要的空间:厕所、母婴室、消控室。
这道选择题很简单,原理太简单了,踩到坑里只因为自己心情太浮躁,太浮躁。
怎么扣分呢?权柄不在考生一侧了吧。
最轻的扣分,算你大展厅失败,来扣。
中等的扣分,算你门厅失败,怎么扣?
最高的扣分,算你最大的影院影厅不能使用,算不算功能的极大缺失?
一个同层排水可以扣不少,难道最大的影厅座席无法安排,就不可以扣?


以苇一航之


发贴: 359
2019-05-25 15:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
第二个,被忽视的原理,是专用门厅的位置。
说清楚了,这是个三层建筑,专用门厅为三层服务。
也说清楚了,三层主要包括两个区,机房区、办公区。
那么专用门厅的位置就关系到三层平面的布局了,只是传统的隐含考法啊!大家都很熟悉
那就是,这个专用门厅及楼梯不可以开到机房区!必须开到办公区!办公区在哪里?通过二层平面推理啊,不难看出,只有在二层的公共区对应的上方,没错吧。
那么这个门厅的位置,只能推理出来,在一层北侧且靠近东侧。
如果这个专用门厅开到入场走廊,意味着办公区的人必须先穿过放映区才能到达办公区,这就是流线的交叉分区的不明了。
怎么扣分?
安排的不合适,影响的是三层的未知功能分区问题。
不至于是个大坑,最多算个中坑吧。


以苇一航之


发贴: 359
2019-05-25 15:28 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
第三个原理,就是散场流线组织。
电影院建筑是人流非常集中的,疏散要考虑均匀疏散!这是基本设计原理。
主要出入口次要出入口,既包括入也包括出,它们就是主要的散场口。必要的集散广场面积配套。
其他的出口就是次要的散场口,次要的散场口不要与主要的置于同侧,这是更好的疏散,这就是所谓的设计原理。
散场通道设在西侧的做法,既能满足散场人员快速离开建筑,又能满足不经室外直接到达公共区。去干吗?儿童活动、看看VR,吃吃饭。。。。
相反,散场通道如果设在东侧,既不能满足散场人员对次干道的冲击,有不能满足不经室外直接到达公共区。如果强行做这个流线,最终导致的结果就是散场回流和入场流平行同方向进入大厅,这就是流线组织的严重失败,就是极大的交叉。
怎么判罚呢?基本上可以考虑最高限,就是题目第一条所说,两区分区明确流线合理。东散场就是典型的流线不合理!


以苇一航之 edited on 2019-05-25 15:40
以苇一航之


发贴: 359
2019-05-25 15:32 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
由于浮躁的原因,上述三个非常简单的原理,竟然被很多人视而不见。
甚至有不少人三个坑都跳进去了,还叫嚣什么做出标答!滑天下之大稽!


以苇一航之


发贴: 359
2019-05-25 15:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
第四个原理,应该不叫原理,就是题目的已知条件有没有抄上去?
不就是观众厅里面的那些图例,屏幕线、放映线、坐席区、残疾人坐席。
这些细节每个都代表重要功能,都不能丢,丢了就是扣分,不含糊吧。


prince_005


发贴: 192
2019-05-25 15:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
以苇一航之 wrote:
真心求教各位了!


这么大的影院,不考剖面关系?不考使用原理?
真的是只摆放几个模块那么简单吗?
请赐教!
散场竟然敢设置在进场的及商业的次出入口?
咱全论坛都不讲一点点专业底蕴了吗?
我可以表示一下怒了不?!

你拿这个图说这次考题,真是让人无语了,估计很多人已经开始怀疑人生了,连大观众厅剖面都搞不明白了吗?座椅区显然是从一层到二层,轮椅直接在二层也就是4.5米标高上面,三分之一区域下方最小净高估计要3米左右,这么简单的帐都搞不懂,还在这里讨论个p。


以苇一航之


发贴: 359
2019-05-25 16:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
prince_005 wrote:
你拿这个图说这次考题,真是让人无语了,估计很多人已经开始怀疑人生了,连大观众厅剖面都搞不明白了吗?座椅区显然是从一层到二层,轮椅直接在二层也就是4.5米标高上面,三分之一区域下方最小净高估计要3米左右,这么简单的帐都搞不懂,还在这里讨论个p。

自己好好看看



以苇一航之


发贴: 359
2019-05-25 16:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
自己画个剖面,再算算



以苇一航之


发贴: 359
2019-05-25 16:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子


prince_005


发贴: 192
2019-05-25 16:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
以苇一航之 wrote:
自己好好看看






go to first page go to previous page  1   2   3   4   5  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 0571-89121697,028-88077643
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2019 ABBS.com All Rights Reserved.