18客运枢纽站方案献丑了,自评85,请大家打分(附全题分析)
奔思凯勒


发贴: 221



2018-05-16 17:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
2018客运枢纽站方案献丑了,请大家来打分。

下面是我的方案和解题思路






我的解题思路


总平分析


拿到题以后,先看总平,由题目可知,地块的东侧是公交停车楼,地块的西侧是轻轨站,地块的北侧和南侧,隔着城市次干道分别住宅区,商业区。



作为一个交通枢纽站,它主要的人流来自于轻轨站,公交停车楼,客运站和小型汽车进行交通转换。根据题目描述可直接知道,二层主要人流在于东西两向,而一层,除了这里题目提示的2500平米的人行广场以外,尚可理解,暗含着南北商业区和住宅的人流将通过西侧十字路口的斑马线到达地块西侧,因此主入口可以确定西侧。

就场地而言,人行西入,北侧小车出行,南侧客车出行,而东侧地面面向公交停车楼没有直接提示流线要求。





同时,题目提示,基地内布置小型专用汽车停车场1处,经北部小型车出口出入,配置专用车位6个,快餐车位1个,因此可以得知,专用/快餐车位布置在北侧较为适宜和直接,理论上布置在东侧,经北出入口进出也可接受。




泡泡图分析

根据题目提示进行柱网分析,可知本题采用8*8米柱网最为适宜,考虑到基地长宽,可以布置11X5的跨度柱网,刚好每格64平米,55X64=3520 刚好铺满基地,而题目建议的基准面积刚好3500,完美契合!

因此,我们遵守题目泡泡图,自己绘制11X5方格网进行分区布置如下:



如上所绘,流线布局和空间关系上和题目要求的泡泡图可以算是100%契合的。




建筑设计要求

在泡泡图的基础上,进一步核对题目具体的设计要求。让我们一个个分区来。

一,换乘区

1换乘大厅设两部自动扶梯,(已满足)
两台客梯,(已满足)
和一部梯段宽度不小于三米的开敞楼梯,(已满足)
2一层换乘大厅西侧设出入口一个,面向人行广场(已满足),
北侧设出入口两个(已满足),
面向小型汽车停车场。(已满足)
3快餐厅设置独立的后勤出入口,配置或一台出入口与内部专用小型汽车,联系便捷,(已满足)
4 售票厅相对独立购票人流不影响换乘人流通行。(已满足)



二,侯乘区

1 旅客通过安检通道进入候车大厅,
(已满足) 配备两台安检机 (已满足)
候车大厅另开设换乘大厅单向出口一个(已满足),
开向站台的检票口两个,(已满足)
2候车大厅内设独立的母婴候车室,(已满足)
母婴候车室内设开向站台的专用检票口 (已满足)
3候车大厅的旅客休息区分为两层通高空间。(已满足)



三,出站区

1 到达旅客通过出站厅,经检票口进入换乘大厅, (已满足)
2出战值班室与出站台相邻,(已满足)
并向站台开门。(已满足)



四 站务区

1 站务用房独立成区,(已满足)
设有独立的出入口,(已满足)
并通过门禁与换乘大厅,候车大厅相连,(已满足)
2售票室的售票窗口面向售票厅,(已满足)
窗口柜台长度不小于八米,(已满足)
3,客运值班室,广播室,医务室,应同时向内部用房和候车大厅直接开门(已满足)
4,公安值班室与售票厅,换乘大厅和候车大厅相邻,应同时向内部用房区域换乘大厅和,候车大厅直接开门,(已满足)
5,调度室,司乘休息室,应同时向内部用房区域和站台直接开门。(已满足)
6,职工厨房须设独立的出入口,(已满足)
7,二层交通卡办理处应同时向内部区域和换乘大厅直接开门。(已满足)




用房面积核对



根据设计要求布置完房间,还应针对房间面积表做一下核对

需要指出的是,本次题目关于面积的描述不像以前的注册考试一样严禁,表达有歧义,我认为,如果对这些歧义房间面积设计不符合标答的,都不应该扣分,具体见我的另一个帖子。

今年大设计题目表达有重大的坑
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=5&id=341144688&sty=1&tpg=2&age=0

上面是题目要求,下面是我们核对的房间面积图
核对可知仅有3个房间和表格要求略有出入,因这三个房间均不是星号房间,因此面积大小可以略有差异,其他房间均100%契合题目要求




自我评分:

一:
1层有三个房间是暗房间,根据前几年评分规则,暗房间扣1~3分,3分上限,因此这里自扣3分。
其实也并不是没考虑过挖空天井,但是考虑到一层面积慢布刚好3520平米,完全契合题目要求的3500平米,从题目看是不具备挖天井的面积差的,如果硬挖天井一定意味着其他面积有所损失,再者,本项目层高11米,挖一个小天井并不能解决采光问题,因此考试时一想到这里,无非就是暗房间分数全扣嘛,3分让他扣!考试的时候千万不要为一个小问题纠结太多时间,只要整体做的顺,小地方就让他扣去,要有拿得起放得下的勇气。

站务用房和专用停车有点远,不知道算不是扣分点,权当扣2分

二:两个宿舍放这个位置不知道算不算扣分,权当扣2分,

其他可能有小扣分点,一二层合计当扣10分。

三,总平布置15分,自己权当扣5分,

合计扣15分,得分85。

今年的题目有很多人纠结站务到底应该放东侧还是西侧,个人认为应该放西侧比较合理。下面分析一下我为什么认为站务放西侧更合理


四点理由告诉你为什么站务楼放西侧

http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=5&id=341149250&sty=1&tpg=1&age=0


奔思凯勒 edited on 2018-05-16 20:47

★智高点一注考前辅导---黎志涛、陈磊、樊振和、冯玲、钱民刚!★

◆2018一注真题考点详解|2019注册考试培训
wuyoudiedie


发贴: 75
2018-05-16 17:39 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主加油 期待你三个月后的成绩,一定要来哦~~~


◆ 黎志涛、赵晓光、邹胜斌名师,2019建筑师考前辅导!51培训 ◆
jiubaiyuan


发贴: 642
2018-05-16 17:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
站务区先内外区定位不论,站务区楼梯裹在中间一看映像分就那个啥,黑房间自己数数,二层换乘大厅这南北两侧都采光不行,以为走地下通道。。。85?

jiubaiyuan edited on 2018-05-16 17:52

PK后发型不乱


发贴: 264
2018-05-16 17:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
不止85

奔思凯勒


发贴: 221
2018-05-16 17:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
jiubaiyuan wrote:
站务区先内外区定位不论,站务区楼梯裹在中间一看映像分就那个啥,黑房间自己数数。。。85?


1 按照考试规则,黑房间每个扣1分,最多扣3分,所以我就当3分全扣。

其次,我认为可能扣分的黑房间是客运,广播,医务,三个

其他的,售票房,售票厅,监控室,母婴室,公安,寄存,都是题目里写明了允许黑房间的,

恭喜你数出了更多黑房间,但是却是考题让我们黑的,呵呵



奔思凯勒 edited on 2018-05-16 17:52
东方神奇小子


发贴: 275
2018-05-16 17:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
需要一进一出



McCartney


发贴: 392
2018-05-16 17:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
二层的下空有房间是吗,没看懂

奔思凯勒


发贴: 221
2018-05-16 17:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
东方神奇小子 wrote:
需要一进一出




恩。说的对,我也是这么想的,这里之所以两个口,必定是为了方便北侧小型客车站台接送客,一个进,一个出。

有考友说北侧开2个口,西侧一个口,所以两个口方向应该主入口在北,我认为不对。两个口仅是因为接送需要


jiubaiyuan


发贴: 642
2018-05-16 17:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
站务和人行广场组合,内外区不分,功能组织失败!再结合你自己查的扣?换乘大厅6米层高敞开楼梯2跑一个柱距跑的够?你技术剖面过了没?把自动扶梯和电梯放在东西通道上不是阻塞交通吗?二层商业用房面条比例房间不好用.

jiubaiyuan edited on 2018-05-16 18:03
liuyong411


发贴: 457
2018-05-16 18:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
真不理解,你这样的场地分析,怎么最终得出一个把站务放西面的方案,失败!

影子2000


发贴: 458
2018-05-16 18:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
liuyong411 wrote:
真不理解,你这样的场地分析,怎么最终得出一个把站务放西面的方案,失败!

同问!我估计就是在某个环节概念理解有误,导致判断错误,纵观历年真题,没见过把后勤办公使劲怼在主要方位的。


sweepingmonk


发贴: 217
2018-05-16 18:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
能及格就赶紧烧高香吧。

kdlifang


发贴: 212
2018-05-16 19:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
二层商业区域的疏散宽度目测只有4米,不够哦,扣3-5分吧

奔思凯勒


发贴: 221
2018-05-16 20:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
kdlifang wrote:
二层商业区域的疏散宽度目测只有4米,不够哦,扣3-5分吧

历来考试只扣距离不够,没有扣宽度不够的,呵呵


奔思凯勒 edited on 2018-05-16 20:21
奔思凯勒


发贴: 221
2018-05-16 20:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
jiubaiyuan wrote:
站务和人行广场组合,内外区不分,功能组织失败!再结合你自己查的扣?换乘大厅6米层高敞开楼梯2跑一个柱距跑的够?你技术剖面过了没?把自动扶梯和电梯放在东西通道上不是阻塞交通吗?二层商业用房面条比例房间不好用.


其实画到这个地步,总平已经很清楚了,但是鉴于有人还搞不清楚,我待会儿贴一下总平。

关于6米高层高一个柱距能不能跑上去的问题,对于画过施工图的设计师来说,这本是很容易的事,为了向你说明。给你发个草图。

至于商业用房,向来是小进深大面宽的商铺价值最高。何来房间不好用的说法?



jiubaiyuan


发贴: 642
2018-05-16 20:39 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
你的楼梯是这样画的?一分二跑


kdlifang


发贴: 212
2018-05-16 20:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
奔思凯勒 wrote:
历来考试只扣距离不够,没有扣宽度不够的,呵呵

刚刚查阅了历年考题的辅导书,仅有超市是类似商业的建筑,其他年份都没有商业。而超市的考题在题目中明确说了二层营业厅部分要做到9.6米宽的疏散宽度,今年二层的商业没明说,很可能是一个考点。


kdlifang edited on 2018-05-16 20:46
jiubaiyuan


发贴: 642
你的分析跟你的结论对不上呢
大笑大笑大笑大笑大笑


奔思凯勒


发贴: 221
2018-05-16 20:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
kdlifang wrote:
刚刚查阅了历年考题的辅导书,仅有2014年的超市是类似商业的建筑,其他年份都没有商业。而超市的考题在题目中明确说了二层营业厅部分要做到9.6米宽的疏散宽度,今年二层的商业没明说,很可能是一个考点。


如果这是一个扣分点,那也没办法,看到现在方案没有一个满足宽度要求的,可能你考虑的周到,做够了


jiubaiyuan


发贴: 642
2018-05-16 21:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
二层商业向两侧接驳廊疏散

三更半夜


发贴: 119
2018-05-16 21:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主的布置绝对满足交通建筑的属性,我的分析和你差不多,应该能过。 楼内主要人流不交叉的重要性远大于内务区位置的选择。交通建筑主要矛盾肯定是处理好旅客的流线,再讨论其他。内务和放东侧,出站放西侧的布置,必然导致西侧进站人流与出站人流这两条及其重要流线的交叉。

瑞典车迷建筑师


发贴: 33
2018-05-16 21:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这个方案85分,受累看一眼我的能得多少分呗~~
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=5&id=341149075&sty=1&tpg=1&age=0


bian850713


发贴: 19
2018-05-17 08:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这我就呵呵了,及格都难说。站务在西已经是踩了大雷。

bian850713


发贴: 19
2018-05-17 09:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wuyoudiedie wrote:
楼主加油 期待你三个月后的成绩,一定要来哦~~~

呵呵


go to first page go to previous page  1   2   3  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 0571-89121697,028-88077643
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2018 ABBS.com All Rights Reserved.