会议报告厅漏电故障排除实记   [精华]
daidaier


发贴: 34



2003-08-15 13:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
上午,正准备休息,老板跑过来一顿臭骂,原来正准备在报告厅向上司吹嘘工作的时候,跳闸停电了,合又合不上。这还了得?搞的不好兄弟我就要成他的发泄工具了,急忙带个手下一阵小跑。
到了那里,一看,果然,合不上,漏电开关指示有地方漏电,嘿,有零地相接。这他妈就难查了,告诉各位,这个报告厅有200多平米,有30多个墙壁插座(单相)、地上还有20几个埋地插座(可打开、关合那种)外加若干照明灯具。
开始方向错了,把几十个插座一一卸开用万用表打了个遍,各个都没问题,可是用万用表一查就他妈零地导通,我摸者脑门直叫见鬼。赶紧换个方向,查埋地插座,果然,在一个埋地插座里,由于经常打开和关合,一根零线破了一点点,而恰好那一点点就碰到了地,用绝缘胶带包了一下……
然后回家吃饭了,下午老板摸者我的头说“你还是个好同志嘛!”,听的我直冒冷汗!
友情提醒:当出现零地相交时,注意埋地插座,因为频繁的打开、关合容易使导线在坑壁上磨破。




lkexian


发贴: 300
2003-08-15 19:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
呵呵,不错:)
值得表扬大笑



flytiger


发贴: 82
2003-08-26 11:58 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
偶是施工单位的,以前经常也有这等“艳遇”。
偶以后的处理方法是:再也不用好的接线盒(通常配套的地插接线盒),换用市场上劣质的塑料接线盒,那怕是回料做的也无妨。然后卖掉配套盒,与兄弟们上酒店。哈哈。。。。。。。。