ABBS 论坛       
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志招聘帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 建筑电气与智能化  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to topic
threaded modego to previous topicgo to next topic
强、弱电管线可以共用同一管道井吗?   [精华]
q1q1


发贴: 27



2003-03-26 14:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 q1q1 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请问相关规范,谢谢!



sdwangtao


发贴: 50
2003-04-19 10:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 sdwangtao 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
当然可以了!1


laotu


发贴: 16
2003-05-07 20:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 laotu 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
是,你看电梯的井道就知道了


太难


发贴: 2
2003-05-09 16:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 太难 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
当然可以,但是强弱电管线之间要有一定的距离,主要是为了避免强电磁场对弱电的影响。吐舌头

mao5555


发贴: 1
2003-05-11 21:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 mao5555 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
可以!但要分槽设置!适当距离!

bigshoes


发贴: 13
2003-05-27 06:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
可以啊,不过最好分设在电井两侧,减少干扰。

bigshoes edited on 2003-05-27 06:29
q1q1


发贴: 27
2003-06-04 12:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 q1q1 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
最近作一个工程(在深圳)。
设一个1200x1800电井(净尺寸),
长边两侧分设强、弱电。
质检部门不同意。。。。。。


lkexian


发贴: 300
2003-06-06 14:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
q1q1 wrote:
最近作一个工程(在深圳)。
设一个1200x1800电井(净尺寸),
长边两侧分设强、弱电。
质检部门不同意。。。。。。


那是故意刁难你!!


bavfu


发贴: 86
2003-06-24 18:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 bavfu 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
从消防讲,当然不可以,因为验收规范不一样.
因为你是管道井,而不是管道间或者说说是强弱电间.


Tkaidy


发贴: 19
2003-06-30 15:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
没关系,但一定要保持距离,再说了,现在许多,如网络,现在有的是用电力电缆上网呢!!!我看,这是你后的趋势!!

yjx1234


发贴: 118
2003-06-30 16:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
最好是不共用,如果井够大,可以隔开

九万山叶


发贴: 6
2003-07-03 22:06 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
好象有个防火问题,再查规范资料;井和间是有很大区别的,安全要求也不同。

断路器


发贴: 2
2003-08-10 20:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
可以同井敷设的,但是中间要加隔板,往往建筑设计中竖井的面积不会太大,这种情况实际很常见的!

淡水锯鳐


发贴: 38
2003-08-21 16:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
有强、弱电两个井当然是分开啦~~~~~如果没有那只好同一井道两侧了。
多层住宅没有井道的情况,也要尽量分在两面(汗,,。,,是不是后面这种情况各位已经很久没有遇到了?惭愧惭愧,半年前还做了一个)


flytiger


发贴: 82
2003-08-25 13:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
应该是可以同井的。
民用建筑电气设计规范中9.13.6有明确规定的:
竖井内高压、低压和应急电源的电气线路,相互之间应保持0.3M及以上距离或采取隔离措施,并且高压线路就设有明显标志。强电或弱电线路,有条件时宜分别设置在不同的竖井内。如受条件限制必须合用时,强电与弱电线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰。
不通过的原因可否考虑一下下面的原因:1、隔离措施有无?2、有无在说明中做了标志的要求?3、有无弱电单独设井可能。
以上意见供参考。


特离谱


发贴: 502
2003-08-25 20:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 特离谱 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
flytiger wrote:
应该是可以同井的。
2003-09-07 19:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 横山居士∞ 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我是搞室内设计的,最近想学习建筑电气设计,可不知道如何下手,请高手指点一二。还有不知道有关建筑电气设计方面的书籍、资料我在什么地方可以买到???有人知道的话请和我联系,我的QQ:10874689

lkexian


发贴: 300
2003-09-07 19:58 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
资料你去建筑书店,很全的!

横山居士∞


发贴: 125
2003-09-08 18:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 横山居士∞ 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
那些书适合我这种初学者!!·能向我推荐一下吗?还有,电气设计规范的全名是什么,大概多少钱??

特离谱


发贴: 502
2003-09-09 11:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 特离谱 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
如果你是设计院的,应该在单位有一套的。自己买的话,那东西挺贵的。而且有很多本。

横山居士∞


发贴: 125
2003-09-10 18:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 横山居士∞ 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
二百块能不能搞定

cqfyr


发贴: 28
2003-09-13 20:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 cqfyr 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
可以同井 保持一定间距

但不应在管道井内

因管道井多兼防排烟通道 是通井 明白吗?


laixiu


发贴: 7
2003-09-16 00:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
绝对可以,但是能不能通过验收,那不是质量的问题,而是关系问题。弱点桥架作好接地。


已读帖子