谈混凝土施工质量控制
茨木童子


发贴: 31



2017-12-15 17:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
混凝土用于各类工程建设已有100多年的历史,但在混凝土工程施工中却常常出现质量问题,给建筑结构安全构成隐患。可以通过工程设计、材料选用、施工措施来克服。



  1 白鹭湖庄园案例工程中混凝土施工常见质量问题



  1.1 工程背景

  本文研究了白鹭湖庄园31号楼,31号楼为住宅建筑,总建筑面积1004m2,车库层建筑面积195m2。地上三层,地下一层为工人用房,杂物间;建筑高度为11.12m。建筑设计使用年限为50年。结构类型为框架结构。本案例混凝土施工产生的质量问题有蜂窝麻面、开裂、孔洞、表面裂纹、气孔、露筋、跑模、施工缝漏水等。

  1.2 混凝土质量问题原因分析

  1.2.1 混凝土产生气孔、孔洞和蜂窝麻面的原因

  白鹭湖庄园58幢房屋,质量问题成因如下悲伤1)气孔的形成:混凝土水灰比例过大,形成模板壁气泡。(2)混凝土:配合比不当,拌和时间短。(3)蜂窝:模板支护不坚固、拼缝不严。(4)麻面:振捣不密实,模板刷脱模剂不均匀。(5)露筋和跑模:模板支护不坚固。

  1.2.2 施工产生裂缝的原因

  在白鹭湖别墅垫层的施工中,拆模时候发现混凝土表面有裂缝。经分析主要有以下原因:混凝土养护不当引起裂缝,因养护不足,湿度、温度改变,混凝土发生了收缩变形和地基膨胀不均匀。在上述因素的作用下产生的变形应力大于混凝土的抗开裂的临界值,导致混凝土开裂。



  2 解决混凝土施工质量问题的对策



  根据以上内容的介绍可以将混凝土常见质量原因一般可分为内部原因与外部原因。内部原因是指混凝土自身的一些缺陷,外部原因主要为施工原因。

  2.1 建立施工质量管理体系

  2.1.1 施工单位应有切实良好的工程质量管理制度

  施工企业应具备IS09000国际质量检定资格,质量管理系统不仅仅是质量控制,更要注意质量保证管理。对商品混凝土的配合比,坍落度应建立复核程序[1]。施工进度应有施工组织设计。对工程的验收,均应执行工程监理制度。

  2.1.2 强化施工人员质量意识

  工程的参建各方都要强化质量意识,施工方严格控制各分项工作,健全质量管理体系和规章制度,应从技术措施和管理制度等多方面约束有关部门和人员,用合格的人打造gc5.com优良的混凝土的质量。

  2.1.3 抓好工地试验室的工作

  试验室的工作是决定混凝土质量的重要环节,首先应确保原材料符合要求,试验人员应严格按技术规范。试验室须根据工程的不同部位分别试验砼的各项性能,努力做出性价比高的混凝土配比。

  2.2 控制原材料质量和配合比,做好砼的养护

  2.2.1 混凝土原材料质量的控制

  (1)水泥必须有质量证明书,其品种、强度等级、包装、出厂日期等均在进场时要认真检查。(2)集料质量的控制:集料除按规范要求选择外,砂应对含泥量及有害杂质进行严格控制。(3)选好外加剂:外加剂对改善混凝土的流动性、降低用水量、减小水灰比、提高混凝土密实度,提高混凝土耐久性等有很大的作用。

  2.2.2 合理控制配合比

  用水量对混凝土拌合物的流动性起决定作用,在保证混凝土拌合物所需流动性的情况下,应尽可能降低用水量。通常粉煤灰可以代替约20%的水泥。掺用引气剂、减水剂及引气型减水剂,可以减小混凝土的冻融破坏[2]。应该注意的是,试验室所确定的混凝土配合比,其和易性不一定能与实际施工条件完全适合,或当施工设备、运输方法或gc5.com运输距离,施工气候等条件发生变化时,所要求的混凝土坍落度也随之改变。为保证混凝土和易性符合施工要求,需将混凝土含水率及用水量做适当换算和调整(保持水灰比不变)[3]。

  2.2.3 加强混凝土的养护

  表层混凝土的质量养护不良可使表层混凝土的抗侵入性成倍降低。因此需认真做好混凝土养护工作。混凝土养护一般采用覆盖、浇水等让砼保持湿润的自然法。养护时应注意以下几点悲伤1)在砼完成浇筑后,应在12小时内养护;(2)砼未达到C12强度以前,不得上人或安装模板支架;(3)在混凝土的表面铺盖湿的覆盖物(如草袋等)、铺盖塑料薄膜、直接在混凝土表面喷洒水、使用养护剂形成保护膜等。(4)应注意塑料薄膜搭接处是否严密,应保持塑料薄膜内有凝结水。(5)应掌控好养护期的长短。

  2.3 严格按规范要求进行施工操作

  (1)为切实保证混凝土的密实性,可采取以下措施:①两次混凝土浇筑时间不超过1.5h,交接处用振捣棒不间断的搅动。②浇筑过程中,振捣持续时间应使混凝土表面产生浮浆。③振捣器插点力求均匀排列。

  (2)确保混凝土保护层厚度。混凝土保护层厚度决定了受力钢筋的位置,保护垫块绑扎应牢靠,上层负筋必须有效固定,施工人员严禁踩踏钢筋支架,浇捣中认真检查垫块和gc5.com钢筋位置,及时解决问题。慎重选择垫块的形式,严格检查垫块质量,加强对水泥砂浆垫块的检查和监控,防止厚薄不均、绑扎不牢、移位、破损等情况,应优先采用标准化、定型化的商品垫块。

  (3)混凝土结构及构件宜整体浇筑,不宜留施工缝。施工缝不可避免时,应考虑和制定结构优化措施,调整钢筋布置,控制裂缝的宽度,必要时可适当调整其位置和构造,以保证结构的耐久性和使用性能。

  (4)运送混凝土时,应防止水泥浆流失。拌合的混凝土应尽快入模,不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架,当浇筑高度大于2m时,应采用串筒,溜管下料,出料管口至浇筑层的倾落自由高度不得大于1.5m,混凝土应充分振捣,当采取分层或二次浇筑时,混凝土交接部位应加强振捣。在寒冷条件,混凝土材料可适当加温后搅拌,使混凝土保持适当的硬化温度,对混凝土原材料、混凝土接触的堆料地面都应采取保温或加热措施。



  3 结语



  混凝土施工的质量问题是住宅工程常见问题,产生这些问题的主要原因是原材料及配比、养护、模板搭设、施工管理等几方面的因素。因此,在施工中要建立完善的质量管理体系,严格按照国家规范操作,采用正确的施工方法和工艺,严控原材料、加强现场管理