用心疼妳
发贴: 13
|
2015-01-06 17:58

平屋面工程量计算的难点主要包括:1、异型屋面的面积不好计算(同平整场地)。2、异型屋面的周长不好计算。3、屋面其他零星工程量比较碎,容易漏项。4、坡屋面计算要考虑坡度系数,斜面积不好计算。5、老虎窗的面积不好计算。
今天,我要与大家分享的是“房间内装修的工程量计算”。内容由造价通工程造价信息网(www.zjtcn.com )专业造价工程师提供,具体内容如下:
一、 房间内装修工程量
房间内装修工程量主要包括以下几方面:
1、地面垫层:素土、灰土、砼。
2、地面防水。
3、地面面层:抹灰、块料。
4、楼面防水。
5、楼面面层:抹灰、块料。
6、踢脚:抹灰、块料。
7、墙裙:抹灰、块料。
8、墙面:抹灰、块料。
9、天棚面积。
10、吊顶面积。
二、 房间内装修工程量计算方法
1、地面垫层:素土、灰土、砼。
地面垫层面积同地面面积,应扣除沟道所占面积乘以垫层厚度以体积计算。
2、地面防水
地面防潮层面积同地面面积,墙面防潮按图示尺寸以面积计算,不扣除0.3m2以内的孔洞。
3、地面面层:抹灰、块料。
(1)整体面层按设计图示尺寸以面积计算。应扣除凸出地面的构筑物,设备基础、室内铁道、地沟等所占面积。不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占的面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。
(2)块料面层按设计图示尺寸以面积计算。应扣除凸出地面的构筑物,设备基础、室内铁道、地沟等所占面积。不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占的面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。
4、楼面防水
楼面防水面积同楼面面积。
5、楼面面层:抹灰、块料。
同地面面层。
6、踢脚:抹灰、块料。
(1)踢脚线按设计图示长度乘以高度以面积计算。楼梯踢脚线的长度按其水平投影长度乘以系数1.15。
(2)水泥砂浆踢脚线及成品木质踢脚线按图示尺寸以米计算。
7、墙裙:抹灰、块料。
(1)内墙裙抹灰面积以长度乘以高度计算。应扣除门窗洞口和空圈所占面积,并增加门窗洞口和空圈的侧壁面积,垛的侧壁面积,并入墙裙内计算。
(2)块料面层,按实贴面积计算。
8、墙面:抹灰、块料。
(1)墙面抹灰按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个0.3m2以外的孔洞面积,不扣除踢脚线、挂镜线、和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应墙面面积内。
内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算:i无墙裙的,高度按室内楼地面至天棚底面计算。ii有墙裙的,高度按墙裙顶至天棚底面计算。
(2)墙面贴块料面层,按实贴面积计算。
9、天棚面积
天棚抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积,带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内,板式楼梯底面抹灰按斜面积计算,锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。
各种吊顶天棚龙骨按主墙间净空面积计算,不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,但天棚中的折线、迭落等圆弧形、高低吊灯槽等面积也不展开计算。
天棚基层按展开面积计算。 铝扣板收边线、石膏板缝按延长米计算。 保温层按实铺面积计算。 灯光槽按延长米计算。
有坡度及拱顶的天棚抹灰面积,按展开面积以平方米计算。
天棚中的折线、迭落等圆弧形、拱形、高低灯槽及其他艺术形式天棚面层均按展开面积计算。
10、吊顶面积
天棚吊顶按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。
三、房间内装修工程量计算的难点
1、计算地面装修时候要考虑局部装修不一样的地方。
2、计算踢脚线块料面积要考虑扣减洞口以及侧壁。
3、计算墙裙要考虑扣减门洞口、窗洞口、门联窗洞口以及侧壁。
4、计算墙面时候要考虑所有洞口以及侧壁。
5、计算天棚时候要考虑梁的侧面抹灰。
6、计算块料装修时候要计算侧壁。
7、存在间壁墙时的地面装修。
8、计算门窗侧壁时,要考虑立樘位置。
9、同一个房间出现不同材质的墙体,要考虑不同的装修。
|