通廊式住宅首层疏散问题
冬冬狗


发贴: 121



2020-09-28 09:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
现在遇到一个这样的问题,发出来恳请大家指点一二。
26层的高层住宅,标准层是通过室外连廊连接解决两个疏散口的问题,但是到了一层,两侧单元就剩下一个安全出口了,这样一层是不是就违规了?
请教了相关专家,专家说都一层了,没事,但是心里还是有些不放心,大家讨论一下





推敲


发贴: 18110
2020-09-28 09:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
可5.5.28当两部剪刀楼梯间共用前室时,进入剪刀楼梯间前室的入口应该位于不同方位,不能通过同一个入口进入共用前室,入口之间的距离仍要不小于5m;在首层的对外出口,要尽量分开设置在不同方向。当首层的公共区无可燃物且首层的户门不直接开向前室时,剪刀梯在首层的对外出口‘可以共用’


冬冬狗


发贴: 121
2020-09-28 10:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
这不是剪刀梯,是两个普通的楼梯,到了一楼被割裂,导致某个单元只有一个口



推敲


发贴: 18110
2020-09-28 10:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
同理,请看图示

推敲 edited on 2020-09-28 10:45
冬冬狗


发贴: 121
2020-09-28 12:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
推敲 wrote:
同理,请看图示

他这个一层直接把门开到扩大前室了,我感觉就算套用这一条,也该加道防火门吧?


myidiljm


发贴: 2783
2020-09-28 13:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
严格的话,一层合用前室内的住户实际只有一个安全出口,不满足规范“每层”的要求,虽然实际使用问题不大

冬冬狗


发贴: 121
2020-09-28 14:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
myidiljm wrote:
严格的话,一层合用前室内的住户实际只有一个安全出口,不满足规范“每层”的要求,虽然实际使用问题不大

嗯嗯,我觉得也是


推敲


发贴: 18110
2020-09-29 09:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
冬冬狗 wrote:
他这个一层直接把门开到扩大前室了,我感觉就算套用这一条,也该加道防火门吧?

开向消防电梯前室当然防火门