两层厂房同一个防火分区内需要封闭楼梯间吗
CHENJIEFEI


发贴: 36



2020-09-25 16:28 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
按丙类厂房要求,楼梯间是需要封闭楼梯间的。但首二层的建筑面积才2000平方米(首层1400+二层600),大部分中空,还不及一个防火分区的面积要求,这个楼梯需要封闭吗?



推敲


发贴: 18111
2020-09-27 10:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
二层到大门60m不必


CHENJIEFEI


发贴: 36
2020-09-27 10:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
多谢了


yhy8992


发贴: 280
2020-09-27 14:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
应该设。楼梯间形式与建筑物耐火高低等级无直接关系,与建筑物楼层的建筑面积大小无关,与该建筑数个楼层是否可以划分为一个防火分区也无关,只与实际用途或火灾危险性、层数、人员密度和建筑高度等有关。

坚持忍耐2


发贴: 437
2020-09-27 14:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这个要看二层楼层的定性了,如果是正常的工作平面,要设封闭楼梯间;如果二层是设备的操作平台或检修平台,则不需要,只要到首层安全出口的疏散距离小于60米。