这三合一前室户型满足规范吗?
wwsjywgs


发贴: 463



2020-09-24 09:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子

这三合一前室户型满足规范吗?是否要增加公共走道连接二个安全出口?




wwsjywgs


发贴: 463
2020-09-24 09:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子

需要加连通走道吗?



八十万禁军教头


发贴: 2438
2020-09-24 10:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
肯定要


wwsjywgs


发贴: 463
2020-09-24 10:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这户型 有2个不同方向出入口,每个方向没有超3户,也在公共部位联通(公共部位指前室联通)这户型好像也没有违反国家规范!

八十万禁军教头


发贴: 2438
2020-09-24 10:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
据建规国标解释图集说,剪刀梯服务4户及以上应设走道环通。

wwsjywgs


发贴: 463
2020-09-24 11:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
八十万禁军教头 wrote:
据建规国标解释图集说,剪刀梯服务4户及以上应设走道环通。

图集 大于等于4户,要求进入剪刀楼梯间前室的入口应该位于不同方位,不能通过同一个入口进入共周前室.
这户型已设了2个不同不同方位出入口。



坚持忍耐2


发贴: 437
2020-09-24 11:32 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
不同方位安全出口是要用公共走道连通的

wwsjywgs


发贴: 463
2020-09-24 13:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
坚持忍耐2 wrote:
不同方位安全出口是要用公共走道连通的

规范有没有不同方位安全出口是要用公共走道连通的的要求?从图示看不出有公共走道连通要求。


八十万禁军教头


发贴: 2438
2020-09-24 15:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
要求每层两个安全出口的建筑,一般每层每个房间都要求有两个出口。对三合一住宅户型而言,图集认为合用前室入口才是安全出口。

wwsjywgs


发贴: 463
2020-09-24 16:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子

为什么2019.11.12消防设计、审查难点问题解答(内部培训稿)6户及以下允许的?


wwsjywgs


发贴: 463
2020-09-24 16:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
2019.11.12消防设计、审查难点问题解答(内部培训稿) 很新文件。这样户型为什么可以?每户不是只有一个安全出口吗?

myidiljm


发贴: 2783
2020-09-25 13:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
各地要求不一样。
上海住宅规范是明确允许每层不超6户每个短走道不超3户的做法
现在很多地方在消防退出审查后,审图公司的要求都过于偏严了,必须做环廊。


wwsjywgs


发贴: 463
2020-09-25 13:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
myidiljm wrote:
各地要求不一样。
上海住宅规范是明确允许每层不超6户每个短走道不超3户的做法
现在很多地方在消防退出审查后,审图公司的要求都过于偏严了,必须做环廊。

仅仅从国家规范来看,看来不大于6户不设连通疏散走道不违反国家规范。


myidiljm


发贴: 2783
2020-09-25 13:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wwsjywgs wrote:
仅仅从国家规范来看,看来不大于6户不设连通疏散走道不违反国家规范。

规范是不明确的
从规范组的相关回复看,强调的是每层能从“公共区域”连通两个楼梯间出口,禁止的是一个出口只能从套内进入的做法。(像杭州保姆纵火案的那种户型,确实影响了消防救援时效)
当然审图公司没有以前消防的解释权,偏严也许有无奈


wwsjywgs


发贴: 463
2020-09-25 15:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子


这两个安全出口在同一楼层上应能通过公共区自由转换;对于住宅建筑,不应通过住宅的套内空间进行转换。
三合一前室是否可以理解成楼梯间作为两个安全出口的公共区的自由转换场所?否则广东、上海(都在2018年文件发出后编制的)允许这种户型就违反规范了。


wwsjywgs edited on 2020-09-25 15:28
坚持忍耐2


发贴: 437
2020-09-29 11:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
不能

wwsjywgs


发贴: 463
2020-09-30 15:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
坚持忍耐2 wrote:
不能

广东、上海是2019年的编制的规范或文件,都在2018年《关于对住宅建筑安全疏散问题的答复意见》文件发出后编制的,难道他们不知道有这个文件?而违发武装警察部队消防局这个文件!


wwsjywgs edited on 2020-09-30 15:06

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 0571-89121697,028-88077643
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2020 ABBS.com All Rights Reserved.