第二安全口的问题
星梦椰羽


发贴: 74



2020-09-21 10:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
地下非机动车库(1000平)能否借用相邻防火分区机动车库(4000)防火墙上的甲级门做为第二安全出口(不直接开向机动车库,开向机动车库疏散前室)
规范上说机动车库不能相互借,但是非机动车库呢?




八十万禁军教头


发贴: 2438
2020-09-21 10:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
可以


myidiljm


发贴: 2783
2020-09-21 11:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
直接与前室连通没问题,算合用安全出口,很多地方也允许机动车合用安全出口(直接连楼梯间或前室,不穿越停车区)


hkwkkk


发贴: 1053
2020-09-24 10:28 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
借用需要同时满足559的3个条件
这种共用安全出口(N个分区N+1个出口)的做法早就否了


圣西罗小虾米


发贴: 236
2020-09-24 15:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我只是想发句离骚,请无视我!安全出口这些,为什么不一一做足做够,满足要求,非要折磨自己及其后续各工作呢。

八十万禁军教头


发贴: 2438
2020-09-24 15:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
很多时候,设备用房或非机动车库单独设两部疏散楼梯很难做到。