双层压型钢板复合保温外墙耐火极限如何确定?
yhy8992


发贴: 280



2020-09-04 17:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
双层压型钢板复合玻璃丝绵保温外墙在厂房、仓库中是常用做法,但其耐火极限如何确定呢?



河北泊腾


发贴: 151
2020-09-05 09:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
室内薄型防火涂料,厚型防火涂料,钢结构防火涂料,超薄型防火涂料,室内膨胀型钢结构防火涂料,室内非膨胀型钢结构防火涂料厂家包工包料包验收,15530747569


八十万禁军教头


发贴: 2438
2020-09-07 11:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
参考这个:



zzljxl


发贴: 11
2020-09-14 21:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
不知道楼主的外墙设计耐火等级是多少?
我现在遇到一个项目,甲类仓库,设计的外墙耐火等级为一级,设计的墙体为双面单层彩钢板,中间填充离心玻璃棉。
与相关厂家沟通,很难达到0.75h,我在想,在内墙面刷一层1h的防火涂料,是否能够满足要求?

有经验的朋友可以说说你们的看法。

谢谢!


yhy8992


发贴: 280
2020-09-15 11:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
规范只有岩棉板的,没有填充丝绵的夹芯板的耐火极限。