局部升高一层如何设置安全出口?
yhy8992


发贴: 280



2020-08-13 14:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5.5.11 设置不少于2部疏散楼梯的一、二级耐火等级公共建筑,如顶层局部升高,当高出部分的层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200m2时,高出部分可设置1部疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散的要求。
如果局部升高部分仅一层,一部楼梯,面积、人数符合该条要求,也需“另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口”吗?看条文似乎也该这样,但感觉好像没必要。




八十万禁军教头


发贴: 2438
2020-08-14 10:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
有必要


yhy8992


发贴: 280
2020-08-14 11:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
八十万禁军教头 wrote:
有必要

如升高一层,这一层和图示中升高两层的最上一层类似,所以说感觉一部梯、非上人屋面似乎也可。



myidiljm


发贴: 2783
2020-08-14 14:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
有必要。
按规范要求,最高一层的下面一层要求不大于200平米两层总人数50人而实际有两个出口,对最高一层来说,其火灾危险性会远小于下面一层没有面积人数要求的情况。


myidiljm edited on 2020-08-14 14:27
yhy8992


发贴: 280
2020-09-15 11:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
同事去听晁海鸥讲课,问了问晁老师,她也说局部升高一层另一部楼梯也应通上来