闲来无事,开坛作法,解建筑规范疑云。。。
八十万禁军教头


发贴: 2438



2020-04-29 10:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
欢迎提建筑规范疑问。。。

力邀推敲、myidiljm、烤煎煮师、hkwkkk、不惑之年、CLG1936、quskypeking_669等大侠开坛作法.。。。微笑




烤煎煮食


发贴: 1032
2020-04-29 11:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
在下何德何能.........沙发学习。


sunnyor


发贴: 389
2020-04-29 15:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。

5.5.15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:
1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m2;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m2。
2 位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m。
3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的厅、室。

请问位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的 地上设备间 建筑面积大于120m2但小于200m2,应该设一个门还是两个门呢?



烤煎煮食


发贴: 1032
2020-04-29 16:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
sunnyor wrote:
2020-04-29 16:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我觉得按规范是两个,但是地下室都可以只设一个,感觉有点不合理。

八十万禁军教头


发贴: 2438
2020-04-30 09:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
参考原《广播电视建筑设计防火规范》5.0.2条,120平米以上2个门。



八十万禁军教头 edited on 2020-04-30 11:06
sunnyor


发贴: 389
2020-04-30 10:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这还是不一样吧?广播室偏向于办公室,跟设备间还是不一样吧?

推敲


发贴: 18111
2020-04-30 15:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
住房和城乡建设部 国家发展改革委关于进一步加强城市与建筑风貌管理的通知
建科〔2020〕38号

  一(二)超高层地标建筑。严格限制各地盲目规划建设超高层“摩天楼”,一般不得新建500米以上建筑,各地因特殊情况确需建设的,应进行消防、抗震、节能等专项论证和严格审查,审查通过的还需上报住房和城乡建设部、国家发展改革委复核,未通过论证、审查或复核的不得建设。要按照《建筑设计防火规范》,严格限制新建250米以上建筑,确需建设的,由省级住房和城乡建设部门会同有关部门结合消防等专题论证进行建筑方案审查,并报住房和城乡建设部备案。各地新建100米以上建筑应充分论证、集中布局,严格执行超限高层建筑工程抗震设防审批制度,与城市规模、空间尺度相适宜,与消防救援能力相匹配。中小城市要严格控制新建超高层建筑,县城住宅要以多层为主。

  二(四)探索建立城市总建筑师制度。住房和城乡建设部制定设立城市总建筑师的有关规定,加强城市与建筑风貌管理。支持各地先行开展城市总建筑师试点,总结可复制可推广经验。城市总建筑师要对城市与建筑风貌进行指导和监督,并对重要建设项目的设计方案拥有否决权。


TJ_CXS


发贴: 199
2020-05-07 15:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 TJ_CXS 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请教。高层建筑,设有三层地下室,地下一层地下二层埋深不超过10米,地下三层埋深超过10米。地下三层已经按每个防火分区设置一个消防电梯,请问,地下一层和地下二层也需要每个防火分区设置一个消防电梯吗?地下一层面积很大,并且是1000平米一个防火分区,设置消防电梯数量太多了。

八十万禁军教头


发贴: 2438
2020-05-07 16:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
烤煎煮食 解答全面而规范:


汽车库执行《汽车库、修车库、停产场设计防火规范》GB50067-2014,不需设置消防电梯。“建规”7.3.1-3,埋深大于10米且总建筑面积大于3000平米,指的是地下室整体,整体埋深大于10米且总建筑面积大于3000平米时,地下室的每层每个防火分区均需设置不少于一部消防电梯,不考虑各楼层埋深。两个防火分区共用一部消防电梯时,应执行“公津建字(2015)27号”文件,满足分别设置前室的要求。


八十万禁军教头 edited on 2020-05-07 16:59
ever1024


发贴: 19
2020-05-08 17:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请教各位,几千平米的普通地下室,如地下食堂、地下商业等,想设置下沉广场用于采光通风和疏散,内设直通地面的疏散楼梯,需不需要满足13*13的最小尺寸要求。我理解的最小13*13的下沉广场仅是用于分隔20000平商业的

烤煎煮食


发贴: 1032
2020-05-08 20:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ever1024 wrote:
请教各位,几千平米的普通地下室,如地下食堂、地下商业等,想设置下沉广场用于采光通风和疏散,内设直通地面的疏散楼梯,需不需要满足13*13的最小尺寸要求。我理解的最小13*13的下沉广场仅是用于分隔20000平商业的

按照建规5.3.5条要求设置的下沉式广场室外空间,不同区域通向该开敞空间的开口之间的最小间距不能小于13m。


八十万禁军教头


发贴: 2438
2020-05-09 10:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
非5.3.5条情况,且下沉广场非用于商业20000平米以上的防火分隔(比如从地下车库仅用来采光通风),则不一定要满足13*13的最小尺寸要求。但是其中的疏散楼梯必须采取措施,确保安全可靠。

八十万禁军教头 edited on 2020-05-09 10:03
lich1988


发贴: 3
2020-05-19 16:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
同一栋建筑内是否可以有两个耐火等级?
例如柴油发电机房发电机间和储油间耐火等级为一级。附建在二级耐火等级一般建筑一层;如何定义此建筑和其中柴油发电机房耐火等级?


八十万禁军教头


发贴: 2438
2020-05-19 17:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
lich1988 wrote:
同一栋建筑内是否可以有两个耐火等级?
例如柴油发电机房发电机间和储油间耐火等级为一级。附建在二级耐火等级一般建筑一层;如何定义此建筑和其中柴油发电机房耐火等级?

没有
一般按照高标准
以下除外

3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。


myidiljm


发贴: 2783
2020-05-19 17:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
柴发就没要求必须一级,只有与其他部分的防火分隔要求,相当于提高了这部分的耐火等级要求就行了

caisen12


发贴: 83
2020-05-22 21:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
同一个地下室是否可有两个防水等级,比如配电室区域按一级防水,其余按二级

ayman


发贴: 3
2020-05-23 22:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
caisen12 wrote:
同一个地下室是否可有两个防水等级,比如配电室区域按一级防水,其余按二级

可以,一般都是这样,没有必要都做一级防水


canhua98


发贴: 125
2020-07-10 15:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请教,《住宅设计规范》6.4.7 电梯不应紧邻卧室布置。当受条件限制,电梯不得不紧邻兼起居的卧室布置时,应采取隔声、减振的构造措施。可否紧邻书房,储藏室,娱乐室等



推敲


发贴: 18111
2020-07-10 15:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
可.

八十万禁军教头


发贴: 2438
2020-07-10 15:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
书房比卧室更要安静,不可

sunnyor


发贴: 389
2020-07-12 20:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我记得在哪里看到过,然后也很认同那种。就是说如果是普通的平面户型,三房也好,四室也罢,只要是卧室、书房,甚至是娱乐室,我觉得都不合适,那就是有点自欺欺人的感觉。但是那种正儿八经的两层的楼中楼结构,或者是别墅户型,房间比较多的那种,然后有书房或者是娱乐室贴临电梯,我觉得做了隔音之后应该是没问题的。

canhua98


发贴: 125
2020-07-13 10:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
谢谢各位解惑。

canhua98


发贴: 125
2020-07-13 15:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请教老师,下面如图所示消防车登高操作场地满足规范要求不?


坚持忍耐2


发贴: 437
2020-07-13 16:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
不满足,不能兼顾到下面的套型

go to first page go to previous page  1   2   3  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 0571-89121697,028-88077643
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2020 ABBS.com All Rights Reserved.