有外廊的建筑,要整体算一个防火分区么?
一土求


发贴: 710



2018-07-11 20:28 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
建筑外廊做的护栏,没封闭,有人跟我说,这种情况下,整个建筑应该是一个防火分区,我觉着梁高加上护栏底部高度达到1200,可以每层一个防火分区,大家觉着呢?不知道我说明白没



myidiljm


发贴: 2310
2018-07-11 20:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
没这种要求
1200窗槛墙高度要求不适用于开敞外廊和开敞阳台部位



一土求


发贴: 710
2018-07-12 06:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
myidiljm wrote:
没这种要求
1200窗槛墙高度要求不适用于开敞外廊和开敞阳台部位

那是可以一层一个分区,还是必须整个建筑一个分区



myidiljm


发贴: 2310
2018-07-12 10:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
一土求 wrote:
那是可以一层一个分区,还是必须整个建筑一个分区

首先,即使是整个建筑算一个分区,层间的窗槛墙也要1200。窗槛墙并不是按防火分区之间才有的要求。
其次,开敞外廊和阳台栏板不需要1200高的窗槛墙


一土求


发贴: 710
2018-07-13 07:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
myidiljm wrote:
首先,即使是整个建筑算一个分区,层间的窗槛墙也要1200。窗槛墙并不是按防火分区之间才有的要求。
其次,开敞外廊和阳台栏板不需要1200高的窗槛墙



说的我迷糊了,我就是想问这种情况,一层二层分在两个防火分区了,行不行。我标的1200处,没要求必须1200吧。


qgf0033


发贴: 857
2018-07-13 09:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子

没有要求