关于屋顶露天停车场人员消防疏散
wwsjywgs


发贴: 247



2018-07-10 09:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
关于屋顶露天停车场人员消防疏散;人员安全出口数量、人员疏散距离要求是否同汽车库?没有找到依据。



myidiljm


发贴: 2366
2018-07-10 11:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
3.0.1注1,共用车道时按汽车库整体考虑,可作参考。
我认为安全出口应有两个,但疏散距离应该放宽或不限



wwsjywgs


发贴: 247
2018-07-13 08:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
人员是否可以共用汽车坡道疏散?规范要求汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置,没有要求停车场。


qgf0033


发贴: 857
2018-07-13 10:32 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wwsjywgs wrote:
人员是否可以共用汽车坡道疏散?规范要求汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置,没有要求停车场。

人不能用汽车坡道疏散


wwsjywgs


发贴: 247
2018-07-18 08:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
人员是否可以共用汽车坡道疏散?规范要求汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置,没有要求停车场。,看来没有禁止就是允许。

八十万禁军教头


发贴: 2072
2018-07-18 11:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
可以

fjfzxqf


发贴: 36
2018-07-18 16:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我们刚做了一个项目,屋顶停车场人员疏散按60米距离控。坡道按规范来设计。图审已过

wwsjywgs


发贴: 247
2018-07-20 14:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
fjfzxqf wrote:
我们刚做了一个项目,屋顶停车场人员疏散按60米距离控。坡道按规范来设计。图审已过

有没有做人员疏散的楼梯?,是用汽车坡道做人员安全出口吗?