建规3.8.8疑问
烤煎煮食


发贴: 711



2018-01-10 15:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
看到不少单位图上只要是仓库里的电梯,都在梯门前设了防火卷帘。我以为是梯门达不到1.0h,解释说达到也要设,因为规范的3.8.8条。

我觉得这里是对规范3.8.8的错误解读,大家说说。




awayho


发贴: 870
2018-01-10 17:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
3.8.8 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其他仓库内供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,确需设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内。室内外提升设施通向仓库的入口应设置乙级防火门或符合本规范第6.5.3条规定的防火卷帘。

同意楼主说法



圣西罗小虾米


发贴: 114
2018-01-11 02:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
两个因素:一是耐火极限;二是发生火灾时需要自动关闭!