诊所
到云端里去


发贴: 307



2018-01-10 15:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
约800平诊所,设于4层商业办公楼的局部1层,2层;请教下防火疏散是按综合医院考虑吗;二层部分可否通过二层公共走廊疏散?还是需要独立疏散?



Flyingtiger


发贴: 2414
2018-01-10 16:39 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
商业建筑规范、办公建筑规范都有规定,出入口与其他部分分开。
医院本身是产生污染的场所(见条文说明),是否可与其他建筑合并建造,应征得当地卫生管理部门的同意。



CLG1936


发贴: 4222
2018-01-11 08:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 CLG1936 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
社区卫生服务中心,站建设标准(建标 163-2013)

第十七条 社区卫生服务中心。。。如设在公共建筑内,应为相对独立区域的首层,或帶有首层的连续层,且不宜超过四层。