不是商业网点二层小型商业安全出口问题
zhpp


发贴: 88
2016-06-15 14:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 zhpp 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
都在纠结商服怎么解决疏散问题又保证实际使用时的商业价值;
规范对商服的定义,还提到了“设置在住宅建筑的首层或首层及二层.........”,有些小区把配建的这部分小型商业网点,并未设置在住宅下部,按理说消防安全性相对更好些,但貌似不能套用商服网点的消防要求;如果整体规模一层超1500、整个超3000,按纯商业做设计,也不大合理,且几近失去商业价值。
由此看来,规范改版不远矣...............................


hkwkkk


发贴: 784
2016-07-10 18:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
对于不符合网点定义的其它各种类型商铺都应该按商业设计。疏散的原则就是双向 除非满足558,而558设一个安全出口仅适用于整栋建筑,不适用于整栋建筑的某个分区,想按袋形走道或者大空间处理都是在有两个安全出口的前提下才能成立。所以以现行的规范只能是每户满足两个安全出口,可以在楼层设公共走廊加公共楼梯解决。


wwsjywgs


发贴: 207
2016-07-14 17:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
问:公共建筑首层、二层为联排商铺,联排商铺以上各层为办公或公寓等使用功能且与商业部分安全出口疏散楼梯独立设置,联排商铺内疏散楼梯的设置形式、商铺之间分隔、疏散距离如何掌握。

目前正在研究该类问题,在规范未调整之前,应按照商店建筑的要求进行防火设计,下一步研究相关防火设计要求。



良木


发贴: 37
2016-08-01 19:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这个问题现在新规范挺尴尬的,老规范就没说清楚新规范也没说清楚。
我们现在的做法是一层写商业,二层功能写服务用房。然后做开场楼梯,楼梯宽度1.2米,@260X170。
疏散距离从二层最远点算到一层出口(楼梯段按1.5X算)22米。如果距离超过22米,就把楼梯间在二层做成封闭的。
前提是每层的面积不超200平米。
如果二层写商业的话就只能全部按商业的走了,宽度1.4米,封闭楼梯间。


hkwkkk


发贴: 784
2016-08-31 13:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wwsjywgs wrote:
问:公共建筑首层、二层为联排商铺,联排商铺以上各层为办公或公寓等使用功能且与商业部分安全出口疏散楼梯独立设置,联排商铺内疏散楼梯的设置形式、商铺之间分隔、疏散距离如何掌握。

目前正在研究该类问题,在规范未调整之前,应按照商店建筑的要求进行防火设计,下一步研究相关防火设计要求。

您这个哪来的?是规范组正式回复么?能否发出来参考下


wwsjywgs


发贴: 207
2016-10-16 19:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
2016 年全省施工图审查技术研讨会资料(建筑专业)


hkwkkk


发贴: 784
2016-10-16 20:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wwsjywgs wrote:
2016 年全省施工图审查技术研讨会资料(建筑专业)


您这是哪个省的?


hkwkkk


发贴: 784
2016-10-16 20:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
其实我想问您这个是从哪来的?是规范组正式回复么?


wwsjywgs


发贴: 207
2016-10-16 20:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
hkwkkk wrote:
其实我想问您这个是从哪来的?是规范组正式回复么?





推敲


发贴: 16807
2016-11-01 19:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
第十三条 标准培训的授课人员应是该标准主要起草人员或经标准管理机构培训合格的师资人员。
第十四条 标准培训内容应当与标准条文及条文说明相一致。


尤其好


发贴: 505
2016-12-14 23:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这一组值得研究。

zysdlw


发贴: 9
2017-02-24 15:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
佛山正一铝单板厂家www.fszhengyi.com

go to first page go to previous page  1   2   3   4  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 0571-89121697,028-88077643
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2017 ABBS.com All Rights Reserved.