★建规GB50016-2014推敲
推敲


发贴: 17170
2015-01-11 18:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子


推敲


发贴: 17170
2015-01-11 19:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子



kekexili2047


发贴: 382
2015-01-11 19:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 kekexili2047 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子

13J811-1 P.173中的“相邻两个防火分区可共用1台消防电梯”被删除了。



CLG1936


发贴: 4031
2015-01-11 21:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 CLG1936 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子


新建规有'人员密集'的定义吗?


kekexili2047


发贴: 382
2015-01-12 13:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 kekexili2047 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
CLG1936 wrote:
新建规有'人员密集'的定义吗?

新规没有规定。
《中华人民共和国消防法》2009年5月1日
第七章 第七十三条
(三)公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。
(四)人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。


CLG1936


发贴: 4031
2015-01-12 19:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 CLG1936 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
是取消了? 还是需要补充?需要修改?------得有个说法啊.

还有-----'敞开楼梯间'的定义是什么?也没有.

地下汽车库防火分区的最大面积是多少?-----没有.

地下汽车库防火分区的出口能否借用相邻分区?-----没有.

................................
有这样混饭的吗?-----少有.


推敲


发贴: 17170
2015-01-12 20:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请教7.3.2 - ABBS 论坛
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=29&id=340369487&tpg=1&ppg=1&sty=1#340370205
7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m 且总建筑面积大于3000m2 的其他地下或半地下建筑(室)。

建议改为7.3.1.3 埋深大于10m 且总建筑面积大于3000m2 的其他地下或半地下建筑(室)。
因为有7.3.8 消防电梯应符合下列规定:1 应能每层停靠;


推敲 edited on 2015-01-13 14:36
CLG1936


发贴: 4031
2015-01-13 10:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 CLG1936 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
新建规漏洞太多了,赶快出勘误表吧,

kekexili2047


发贴: 382
2015-01-13 13:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 kekexili2047 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
CLG1936 wrote:
新建规漏洞太多了,赶快出勘误表吧,

新建规应该不急出勘误,因为还没交付印刷厂正式印刷--个人猜测+调侃。
图示肯定得勘误,跟着最后确定的建规走;或者再版的时候直接改掉。
看IPAD上的电子图示,出了勘误的已经更正了。


kekexili2047


发贴: 382
2015-01-20 13:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 kekexili2047 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
kekexili2047 wrote:
今天,新疆大厦,“建筑设计防火规范使用指导及13J811图集使用交流”
上午王宗存老师串讲到这里的时候提了句“甲级门”,一带而过。
下午有人对此提问如果用甲级门与图示不符,王宗存老师说上午是口误,这里通向天桥、连廊的墙当外墙看待,乙级防火门足以保证安全。
个人理解:此处连廊可视为室外安全区域,不属于“相邻防火分区”。但实际疏散中,当人员从危险区域疏散到此连廊上时,疏散行为并未结束。



推敲


发贴: 17170
2015-01-26 13:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
55231楼地面应为楼面

CLG1936


发贴: 4031
2015-01-26 13:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 CLG1936 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
早在 GB12955--2008 防火门国家标准中,防火门已经不是按 甲,乙,丙级来分类,而是按, A类,
B类,C类 来分类了. 可是至今的新建规中,还到处是 '甲乙丙'-------真是滑天下之大稽.


wpy204


发贴: 1
2015-04-01 18:28 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
有没发现,新规好像没有明确疏散封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室及合用前室的自然通风面积要求

推敲


发贴: 17170
2015-04-14 19:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
7.3.1.3 与7.3.2矛盾,虽然条文说明:主要指上部消防电梯延伸到地下

推敲 edited on 2015-04-14 20:04
kekexili2047


发贴: 382
2015-04-15 19:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 kekexili2047 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子




是不是可以可以说,5月1日之后,高层建筑内四层及四层以上楼层开设的儿童培训班和早教中心(绝大多数)明确违法了?



kekexili2047 edited on 2015-04-15 19:35
轮椅老夫子


发贴: 538
2015-04-18 19:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
新规中没有明确疏散封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室及合用前室的自然通风面积要求 ,难道说只要设有开启窗,就算满足自然通风排烟要求了?楼梯间不用每五层有大于二平方的开启窗了?还是这些要求要在防排烟规范中单独体现?

kekexili2047


发贴: 382
2015-04-18 19:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 kekexili2047 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
轮椅老夫子 wrote:
新规中没有明确疏散封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室及合用前室的自然通风面积要求 ,难道说只要设有开启窗,就算满足自然通风排烟要求了?楼梯间不用每五层有大于二平方的开启窗了?还是这些要求要在防排烟规范中单独体现?


新《建筑防排烟系统技术规范》中单独体现。


从5月1日到新《建筑防排烟系统技术规范》批准发布之前这段时间暖通依据什么做设计?


轮椅老夫子


发贴: 538
2015-04-18 20:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
在一开发区内,在基本满铺地下室的上部建了十幢40~80m高度不同的高层建筑,这些建筑间只有地下室相连,裙房不相连,上部建筑间满足防火间距要求(大于十三米),地下室顶板覆土厚度均大于1.2m,分幢出图时,能否按各幢楼的高度及内容来定各自的防火分类?(一类高层或二类高层)还是要按一幢建筑考虑都定为一类高层。大家讨论下。

kekexili2047


发贴: 382
2015-04-18 20:28 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 kekexili2047 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
可按各幢楼的高度及内容来定各自的防火分类。--个人意见。

轮椅老夫子


发贴: 538
2015-04-18 20:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我们现在就是这样在设计,就是有点担心审图及消防会否有不同意见。不知推敲兄什么意见?

推敲


发贴: 17170
2015-04-19 13:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
按各幢楼的高度

CLG1936


发贴: 4031
2015-04-19 17:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 CLG1936 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
kekexili2047 wrote:

新《建筑防排烟系统技术规范》中单独体现。


从5月1日到新《建筑防排烟系统技术规范》批准发布之前这段时间暖通依据什么做设计?


13J811-1 图示 P184



CLG1936


发贴: 4031
2015-04-19 17:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 CLG1936 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
轮椅老夫子 wrote:
新规中没有明确疏散封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室及合用前室的自然通风面积要求 ,难道说只要设有开启窗,就算满足自然通风排烟要求了?楼梯间不用每五层有大于二平方的开启窗了?还是这些要求要在防排烟规范中单独体现?

防排烟送审稿-------

3.2.1 靠外墙的敞开楼梯、封闭楼梯间、防烟楼梯间每 5 层内自然通风有效面积不应小于
2.0m2,并应保证该楼梯间顶层设有不小于 0.80m 2的自然通风有效面积。


轮椅老夫子


发贴: 538
2015-04-20 00:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
谢谢1936

推敲


发贴: 17170
2015-04-20 14:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
白酒不能在地下商店、住宅楼下商店卖542、543

go to first page go to previous page  1   2   3   4   5  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 0571-89121697,028-88077643
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2017 ABBS.com All Rights Reserved.