★建规GB50016-2014推敲
推敲


发贴: 16893
2014-11-17 19:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5.5.15.3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2 且经常停留人数不超过15 人的厅、室。
与5.5.21.4 歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅、放映厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0 人/m2 计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5 人/m2 计算;〔=50㎡×0.5人/㎡=25人〕矛盾
建议改为5.5.15.3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于30m2 且经常停留人数不超过15 人的房间。

5.5.15.2 建议删除‘且疏散门的净宽度不小于0.90m’,与5.5.18 疏散门的净宽度不应小于0.90m,重复


推敲 edited on 2014-11-17 19:45
推敲


发贴: 16893
2014-11-17 20:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
图示p131上中不应限制15m,扩大的目的就是规避5.5.29.2的15m
门厅内门应红色〔6.4.2.4〕


推敲 edited on 2014-11-18 13:05

推敲


发贴: 16893
2014-11-18 13:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
图示更正通告:13J811-1:《建筑设计防火规范》图示 - 国家建筑标准设计网
http://www.chinabuilding.com.cn/book-2092.html


推敲 edited on 2014-11-18 14:07

yeyuxili123


发贴: 181
2014-11-18 19:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这个图集要更正的内容还有很多,估计是用审批版本编制的,很多不一致的地方。

推敲


发贴: 16893
2014-11-19 13:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
图示p172太阳旗应改为红


推敲 edited on 2014-11-19 13:19
推敲


发贴: 16893
2014-11-19 14:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
图示p159FM乙应一甲级门〔5.5.9〕

Callmedna


发贴: 11
2014-11-19 17:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
错误好多。

Callmedna edited on 2014-11-19 18:09
yeyuxili123


发贴: 181
2014-11-19 17:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
太阳旗是用来敲打的吧?


推敲


发贴: 16893
2014-11-19 18:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
不想华夏遍布太阳旗

本产品安装于带有紧急出口的提示处,如遇到紧急情况时,照说明贴纸操作。撕掉封条,旋转红色旋钮指示点对准“开”点,用手敲击红色旋钮,车窗玻璃即可击碎,以便快速逃生。


推敲 edited on 2014-11-19 20:59
kqhyy88


发贴: 55
2014-11-20 14:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
消防车转弯半径,多层9米,高层12米。2014上海住宅规范3.3.1条文解释明确说指消防车道内径,那多层6米的消防车道内径不行喽,这个可以被全国借鉴吧

推敲


发贴: 16893
2014-11-23 13:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
建议5.1.1注2删除‘裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定’
2.2删除N——人数、n——座位数,无用


推敲


发贴: 16893
2014-11-24 21:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
图示p99错误,应为红线:


uvw1981


发贴: 82
2014-11-24 22:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
推敲 wrote:
是条文说明的举例,第二层06建规是0.65m/百人,高规是1m/百人,14建规是1m/百人〔可能是迁就高规〕
同一条规范为何出现“建筑层数”跟“楼层位置”不同概念,怎能指向同一处?

表5.3.1 不同耐火等级建筑的允许‘建筑层数’
55173当‘层数’不超过4层时=总层数
A.0.2‘ 建筑层数’应按建筑的‘自然层数’计算,下列空间可不‘计入’建筑层数: 1 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室; 2 设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间; 3 建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。

所以‘层数’=楼层数量Number of floors=总层数

这个现在有官方的解释了么,明显条文是指建筑层数。。1-2层的建筑每百人取0.65,3层的建筑取0.75。四层及以上的建筑取1.0。图示也印证了这一要求。
然后条文说明举例又引用了同一栋建筑内不同楼层的要求,包括表格前面的文字,指的都是同一栋建筑内不同层数的疏散,表格又变成了建筑层数。
推敲前辈有没有更有力的理解和证据呢。


uvw1981 edited on 2014-11-25 12:21
推敲


发贴: 16893
2014-11-25 14:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
图示p11丁2配电室前加‘,’
图示p43右门应红色〔6.4.5.4〕


推敲 edited on 2014-11-25 15:04
zafy1997


发贴: 3
2014-11-25 15:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5.5.23.1第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不易大于50m。
已出版的规范图示上“5.5.23.1第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m且不应小于24m,两个避难层(间)之间的高度不易大于50m。”
不一致,到底那本靠谱


yeyuxili123


发贴: 181
2014-11-25 15:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
P99的5米应该是对的,如果是内部大于5米,则外部可能不足5米实际无法满足2个安全出口的要求。


推敲


发贴: 16893
2014-11-25 18:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5.5.2建筑‘内’......每个防火分区.....‘相邻’2 个安全‘出口.’...最近边缘‘之间’的水平距离不应小于5m。
从‘内’看的


推敲 edited on 2014-11-25 18:53
推敲


发贴: 16893
2014-11-26 19:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5.5 安全疏散和避难
既然5.5.4 自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施。

5.5.6 直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐
火极限不低于2.00h 的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。
就不该放在5.5 安全疏散 这一节,应移至6.2.9.5


推敲 edited on 2015-05-04 13:15
推敲


发贴: 16893
2014-12-01 19:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
6.4.11防火门开启怎么理解 - ABBS 论坛
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=29&id=340342323&sty=1&tpg=1&age=0

住宅电梯能下到地下车库吗 - ABBS 论坛
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=29&id=340344057&sty=1&tpg=1&age=0


推敲


发贴: 16893
2014-12-09 13:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子

“如果居民楼可以安装这样的防盗逃生窗,起火的时候那逃生的概率要增加不少。”江苏扬州消防支队的王参谋看到了王克勤的发明后,不禁向他竖起了大拇指,家住在扬州文昌花园的王克勤是一名中学退休教师,这个防盗救生窗,是当时由一位翠岗中学的学生在王克勤的指导下做出来的。
整个窗户由不锈钢制成,分为内外两层,这些钢条第一可以起到防盗的作用,另外,一旦发生火灾的话,钢条可以像普通的梯子一样垂下去,“市民可以通过这些钢条向下攀爬,从而进行逃生。”


推敲


发贴: 16893
2014-12-25 20:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
643图示1、4梯开窗与6435矛盾
851图示1、3与643图示1矛盾
建议改为6.4.3.5 除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室的‘内’墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口;
新规:防烟楼梯间及前室开窗 - ABBS 论坛
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=29&id=340360935&sty=1&tpg=1&age=0


推敲 edited on 2014-12-25 21:14
银咬程


发贴: 900
2014-12-27 20:39 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
图示724住宅建筑可单边设消防车道,登高场。没有明确多层要不要设
造成误解,有人要求多层也设!那么1层的住宅也要设??


推敲


发贴: 16893
2014-12-28 21:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
新规 7.3.2 消防电梯设置 - ABBS 论坛
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=29&id=340361052&sty=1&tpg=1&age=0


推敲


发贴: 16893
2015-01-05 13:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
图示p84图6删去‘和其他儿童活动场所’,左门应红色〔6.2.2〕,梯应封闭〔5.5.12〕

推敲 edited on 2015-01-05 18:28
kekexili2047


发贴: 382
2015-01-07 02:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 kekexili2047 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
推敲 wrote:
图示p159FM乙应一甲级门〔5.5.9〕

今天,新疆大厦,“建筑设计防火规范使用指导及13J811图集使用交流”
上午王宗存老师串讲到这里的时候提了句“甲级门”,一带而过。
下午有人对此提问如果用甲级门与图示不符,王宗存老师说上午是口误,这里通向天桥、连廊的墙当外墙看待,乙级防火门足以保证安全。
个人理解:此处连廊可视为室外安全区域,不属于“相邻防火分区”。但实际疏散中,当人员从危险区域疏散到此连廊上时,疏散行为并未结束。




go to first page go to previous page  1   2   3   4   5  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 0571-89121697,028-88077643
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2017 ABBS.com All Rights Reserved.