ABBS 论坛
首页动态热帖杂志招聘帮助搜索注册登录Blog  积分 简历 品房  

» ABBS 论坛 » 建筑技术论坛 » 规范讨论  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to topic
threaded modego to previous topicgo to next topic
★建规GB50016-2014推敲
推敲


发贴: 16838



2014-09-15 14:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
Post is deleted

推敲 edited on 2015-05-03 20:16


to_oak


发贴: 114
2014-09-15 14:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 to_oak 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
能否先简单介绍下有什么大的变化


推敲


发贴: 16838
2014-09-15 19:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
最大变化是A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定: 1 建筑屋面为坡屋面时,应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的‘平均高度’;〔原来是至檐口〕

表5.5.21-1 每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门 的每100人最小疏散净宽度(m/百人)
‘建筑层数’=楼梯的总层数、不管所在‘楼层位置’=4层楼房的第2层1m/百人
不是06建规的表5.3.17-1 疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100 人的净宽度(m)
‘楼层位置’=第2层0.65m/百人



推敲


发贴: 16838
2014-09-15 20:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
531高层分区都是1500㎡,没有高规511的1000㎡
5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区,可根据‘各自的高度’分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;=高层商住楼下面都是多层商店〔不必套裙房〕


推敲 edited on 2014-09-15 21:15
推敲


发贴: 16838
2014-09-16 13:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
55173 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处;
没有了高规6.2.6 二、楼梯间在首层应有直通室外的出口。允许在‘短距离内通过公用门厅’,但不允许经其它房间再到达室外。

55174 一、二级耐火等级建筑内‘疏散门’或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近‘疏散门’或安全出口的直线距离不应大于30m;当‘疏散门’不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的‘安全出口’=30+10=40m
>06建规5313注:1 一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近‘安全出口’的直线距离不大于30m。


推敲 edited on 2014-09-16 14:02
推敲


发贴: 16838
2014-09-16 14:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5.5.30 住宅建筑的疏散走道、安全出口、疏散楼梯和户门的各自总宽度应经计算确定=如何计算?

推敲 edited on 2015-05-03 21:10
推敲


发贴: 16838
2014-09-16 19:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
6.4.3 . 5 除楼梯间和前室的出入口、楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室的墙上不应开设其他门、窗、洞口;=房间直通前室
没有高规6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向‘公共走道’的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。的束缚=房间经‘公共走道’到前室


推敲 edited on 2015-05-03 21:10
wl56042


发贴: 264
2014-09-17 13:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 wl56042 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
个人觉得“建筑层数”跟原“楼层位置”只是文字表达上的问题,其原意应该没发生变化。


wl56042


发贴: 264
2014-09-17 13:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 wl56042 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
此条个人理解规范原意应该是“功能不一致时,不同功能套用不同的专项规范”,并非牵涉到“裙房”。


推敲


发贴: 16838
2014-09-17 13:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wl56042 wrote:
个人觉得“建筑层数”跟原“楼层位置”只是文字表达上的问题,其原意应该没发生变化。

对比表5.5.21-2 商店营业厅内的人员密度(人/m2
楼层位置 :
地下第二层
地下第一层
地上第一、二层
地上第三层
地上第四层 及以上各层

说明:如:一座二级耐火等级的6层民用建筑,第四层的使用人数最多为400人,第五层、第六层每层的人数均为200人。计算该建筑的楼梯总宽度时,根据楼梯宽度指标1.0m/百人的规定,第四层和第四层以下每层楼梯的总宽度为4.0m;第五层和第六层每层楼梯的总宽度可为2.0m。〔举例不当,应举第二层、第三层,才能避免歧义〕


推敲 edited on 2014-09-17 13:54
wl56042


发贴: 264
2014-09-17 13:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 wl56042 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
“短距离门厅”事,估计条文解释会有的。这次大空间疏散的事情确实稍微说清楚了些。


wl56042


发贴: 264
2014-09-17 13:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 wl56042 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
6.7.2 建筑外墙采用内保温系统时,3 采用B1级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,且防护层的厚度不应小于10mm。

个人理解对于“6.4.3 . 5 条”,只是因为大空间疏散已经可以允许“直通楼梯间或前室”了,所以在这个条文中文字有所修改,其原意应该跟老规范差不多,并非所有房间都可以“直通楼梯间或前室”。


推敲


发贴: 16838
2014-09-17 13:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wl56042 wrote:
“短距离门厅”事,估计条文解释会有的。这次大空间疏散的事情确实稍微说清楚了些。

说明:对于建筑首层为可燃物很小或无可燃物的大厅,该大厅与周围办公、辅助商业等进行了防火分隔时,可以在首层将该大厅扩大为楼梯间的一部分。考虑到建筑层数不大于4层的建筑内部垂直疏散距离相对较短,当楼层数不大于4层时,楼梯间到达首层后可通过15m的疏散走道到达直通室外的安全出口,这一要求不适用于需设置封闭楼梯间的建筑。


推敲


发贴: 16838
2014-09-17 13:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wl56042 wrote:
个人理解对于“6.4.3 . 5 条”,只是因为大空间疏散已经可以允许“直通楼梯间或前室”了,所以在这个条文中文字有所修改,其原意应该跟老规范差不多,并非所有房间都可以“直通楼梯间或前室”。

沿用06建规7.4.3.5 除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外);
这是与高规的重大区别


wl56042


发贴: 264
2014-09-17 13:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 wl56042 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
〔举例不当,应举第二层〕

这跟老规范的算法没有出入吧?你所举的这个例中,关键在于二层的“每 100 人最小疏散净宽度”,你理解是“1.0m/人”还是“0.65m/人”,个人觉得“表 5.5.21-1”中的建筑层数并非该建筑的整体层数,还是老规范的“楼层位置”的意思。


推敲


发贴: 16838
2014-09-17 13:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wl56042 wrote:
这跟老规范的算法没有出入吧?你所举的这个例中,关键在于二层的“每 100 人最小疏散净宽度”,你理解是“1.0m/人”还是“0.65m/人”,个人觉得“表 5.5.21-1”中的建筑层数并非该建筑的整体层数,还是老规范的“楼层位置”的意思。

是条文说明的举例,第二层06建规是0.65m/百人,高规是1m/百人,14建规是1m/百人〔可能是迁就高规〕
同一条规范为何出现“建筑层数”跟“楼层位置”不同概念,怎能指向同一处?

表5.3.1 不同耐火等级建筑的允许‘建筑层数’
55173当‘层数’不超过4层时=总层数
A.0.2‘ 建筑层数’应按建筑的‘自然层数’计算,下列空间可不‘计入’建筑层数: 1 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室; 2 设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间; 3 建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。

所以‘层数’=楼层数量Number of floors=总层数


推敲 edited on 2014-09-17 20:38
uvw1981


发贴: 82
2014-09-19 15:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子


5.3.1 地下设备房内设置自动灭火系统时,面积是可以做到2000了吗


uvw1981 edited on 2014-09-19 15:16
uvw1981


发贴: 82
2014-09-19 15:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5.3.6 餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用
步行街进行安全疏散时,应符合下列规定:
4 步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于
1.00h,并宜采用实体墙,其门、窗应采用乙级防火门、窗;当采用防火玻璃墙(包
括门、窗)时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h;采用耐火完整性不低于
1.00h的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式自动喷水灭火系统进行
保护。相邻商铺之间面向步行街一侧应设置宽度不小于1.0m、耐火极限不低于1.00h
的实体墙。

当 采用耐火完整性不低于
1.00h的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式自动喷水灭火系统进行
保护。
自动喷水灭火系统保护时间是否1.00H??

另讨论下,5.3.6条文,是否针对高层商业街,因去年一个项目,商业街做到5层,高度超32米,依据2012报批稿跟天消所电话沟通时,天消所明确说不适用。


uvw1981 edited on 2014-09-19 15:28
uvw1981


发贴: 82
2014-09-19 15:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5.4.4 托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所
宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建
筑时,不应超过3 层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2 层;采用四级耐火等
级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:
1 设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;
2 设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;
3 设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;
4 设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;
5 设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。

如商业中儿童游乐的业态。是否不能放置在四层及以上层。
设置独立安全出口和疏散楼梯时。是否仍需2个安全出口或楼梯。
如电影院设在多层时,2012稿明确至少设置一个完全独立疏散楼梯。


轮椅老夫子


发贴: 532
2014-09-19 23:58 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
最大变化是A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定: 1 建筑屋面为坡屋面时,应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的‘平均高度’;〔原来是至檐口〕
如果是假坡屋面,建筑高度算平屋面还是坡屋面呢?


小学生学习中


发贴: 251
2014-09-21 02:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
假坡屋面应该算女儿墙,坡屋面下应该是室内空间。

推敲


发贴: 16838
2014-09-21 13:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
uvw1981 wrote:
本条中的“单独的安全出口或疏散楼梯”,是指这些场所要有不与其他使用功能或用途空间合用的疏散楼梯或出入口。当设置在楼层上时,要设置仅供该类场所使用的疏散楼梯;


uvw1981


发贴: 82
2014-09-21 15:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
推敲 wrote:
本条中的“单独的安全出口或疏散楼梯”,是指这些场所要有不与其他使用功能或用途空间合用的疏散楼梯或出入口。当设置在楼层上时,要设置仅供该类场所使用的疏散楼梯;

嗯。这个我理解,我问的是,如儿童游乐业态设在四楼。还需要两个独立的出口吗。
影院之前是明确了一个完全独立的出入口。


推敲


发贴: 16838
2014-09-21 20:32 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
儿童游乐业态不能设在四楼
5 设置在单、多层建筑内时,‘宜’设置独立的安全出口和疏散楼梯。=建规图示93


推敲


发贴: 16838
2014-09-22 20:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wl56042 wrote:
个人理解对于“6.4.3 . 5 条”,只是因为大空间疏散已经可以允许“直通楼梯间或前室”了,所以在这个条文中文字有所修改,其原意应该跟老规范差不多,并非所有房间都可以“直通楼梯间或前室”。

5.5.8 由于在实际执行规范时,普遍认为安全出口和疏散门不易分清楚。为此,本规范在不同条文专门做区分。疏散门是直接通向疏散走道的房间门、‘直接开向疏散楼梯间的门’(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门。安全出口是疏散出口的一个特例。
=疏散门直接开向疏散楼梯间〔55175 一、二级耐火等级公共建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于30m〕<疏散门是直接通向疏散走道的房间门时=房间内20m+疏散走道20〔40〕m

高规6.1.7 高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的‘疏散出口’的直线距离,不宜超过30m;〔不是安全出口〕
还要6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向‘公共走道’的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。〔高规图示66、67错误〕

而06建规5313注:1 一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近‘安全出口’的直线距离不大于30m。
7435 除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口〔没有通向‘公共走道’〕


推敲 edited on 2014-09-22 20:53
go to first page go to previous page  1   2   3   4   5  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 0571-89121697,028-88077643
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2017 ABBS.com All Rights Reserved.